Глава 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В электрических машинах осуществляется взаимное преобразование механической и электрической энергии. Так, для выработки электрической энергии на электро­станциях применяются генераторы - электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую. Машины, преобразующие электрическую энергию в механическую, называются электродвига­телями.
Одна и та же электрическая машина может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Это свойство электрических машин называют обрати­мостью. Принцип обратимости электрических машин был впервые установлен русским ученым Э. X. Ленцем.
Использование электрических машин в качестве гене­раторов и двигателей является их главным назначением. Применение электрических машин в различных отраслях техники может иметь и другие цели. Так, для преобразова­ния тока промышленной частоты в ток более высокой ча­стоты используются электромашинные преобразователи, для усиления мощности электрических сигналов - электромашинные усилители, для регулирования напря­жения переменного тока - индукционные регуляторы, для повышения коэффициента мощности потребителей - син­хронные компенсаторы. Очень разнообразно применение электрических машин в устройствах автоматики и вычис­лительной техники. Здесь электрические машины исполь­зуются не только в качестве двигателей, но и в качестве тахогенераторов (для преобразования частоты вращения в электрический сигнал), сельсинов, вращающихся транс­форматоров (для получения электрических сигналов, про­порциональных углу поворота вала) и т. д.
Различают электрические машины постоянного тока и машины переменного тока.
Машины переменного тока делят на асинхронные и синхронные. Асинхронные машины используются главным образом в качестве двигателей, синхронные — в качестве генераторов и двигателей. Синхронные двигате­ли применяются в тех случаях, когда необходима постоян­ная частота вращения. Асинхронные двигатели исполь­зуются для привода машин и механизмов, не требующих строго постоянной частоты вращения.
В бытовых электроустановках (холодильниках, сти­ральных машинах и др.) обычно применяются однофазные асинхронные двигатели. В промышленности наиболее ши­роко используются трехфазные асинхронные двигатели, поэтому далее им уделяется особое внимание.
Первый трехфазный асинхронный двигатель был создан русским изобретателем М. О. Доливо-Добровольским. В настоящее время выпускаются различные типы трехфазных асинхронных двигателей мощностью от десят­ков ватт до тысяч киловатт.
В электрических машинах четко выделяется подвижная часть, называемая ротором, и неподвижная — статор. Ротор двигателя, вращаясь, приводит в действие различ­ные механизмы и транспортные средства. Вращение рото­ра синхронных и асинхронных двига­телей осуществляется под действием так называемого вращающегося маг­нитного поля, образуемого многофаз­ным переменным током, протекаю­щим в обмотках статора. Модель вращающегося магнитного поля по­казана на рис. 8.1.

8.2. ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Изучим условия, при которых образуется вращаю­щееся магнитное поле, на примере трехфазной машины. В трехфазном генераторе (см. рис. 5.7, а) в обмотках статора, соединенных звездой и сдвинутых под углом 120° по отношению друг к другу, индуцируются ЭДС за счет вращения магнитного поля ротора. Если же этот статор включить в трехфазную сеть, то токи его обмоток образуют вращающееся магнитное поле. Почему?
Токи IА, IВ, IС обмоток статора создают симметричную систему векторов магнитной индукции ВА, ВВ, ВС (рис. 8.2), сдвинутых под углом 120° по отношению друг к другу.
Верно ли, что при этом магнитная индукция сум­марного магнитного поля статора = А + B + C равна нулю? — а) да; б) нет.
Из рис. 8.2 видно, что в любой момент времени t сумма мгновенных значений магнитных индукций равна нулю, а также сумма векторов А+В + С=0. Но это справед­ливо для случая, когда обмотки не сдвинуты в простран­стве. Так, в момент времени, когда ВС = 0 (точка t1 на рис. 8.2), мгновенные значения ВА и ВВ направлены на­встречу друг другу и равны по модулю. Поэтому, если бы обмотки статора были расположены без сдвига в простран­стве (рис. 8.3, а), суммарная магнитная индукция была бы равна нулю.

Так как обмотки сдвинуты под углом 120° (рис. 8.3, б), то = А + В ≠ 0.

Как изменится вектор магнитной индукции суммар­ного магнитного поля статора за время t1 —t2 (рис. 8.2, б): в) увеличит свое значение? г) повернет­ся на некоторый угол? д) повернется на некоторый угол и увеличит свое значение?
На рис. 8.4 показано построение вектора суммарной магнитной индукции статора для моментов времени t1 (рис. 8.4, а) и t2 (рис. 8.4,6). Вектор со временем поворачивается, не изменяя своей длины. Таким образом, магнитное поле статора трехфазного двигателя — вра­щающееся.
На какой угол повернется вектор за период: е) на 180°? ж) 360°? з) 720°?
За период магнитное поле делает один полный оборот. Если частота тока 50 Гц, то магнитное поле вращается с частотой n = 60f = 3000 мин-1.
Чему равна при этом частота вращения магнитного поля n, если статор имеет две пары полюсов (не три, а шесть обмоток): и) 6000 мин-1? к) 1500 мин-1?
С увеличением числа р пар полюсов частота вращения магнитного поля уменьшается в р раз, т. е.
n1 = 60f /р. (8.1)
Итак, вращающееся магнитное поле статора образует­ся при выполнении двух условий: токи в обмотках должны быть сдвинуты по фазе, а сами обмотки смещены в про­странстве друг по отношению к другу (1).
Каким путем можно поменять направление вращения магнитного поля статора: л) необходимо пересоеди­нить обмотки из схемы Y в схему Δ? м) необходимо изменить порядок чередования фаз? н) используя оба метода?

Направление вращения магнитного поля зависит от по­рядка следования фаз на обмотках двигателя А - В - С или А - С - В (рис. 8.5).
Ответы: б, г, ж, к, м.

8.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Устройство асинхронного двигателя (рис. 8.6). Двига­тель состоит из двух основных частей, разделенных воз­душным зазором: неподвижного статора 6 и вращающего­ся ротора 3. Каждая из этих частей имеет сердечник 1 и обмотку.

При этом обмотка 2 статора включается в сеть и является как бы первичной, а обмотка 4 ротора - вторичной, так как энергия в нее поступает из обмотки статора за счет магнитной связи между этими обмотками (подобно трансформатору).


Существуют два основных типа асинхронных двигате­лей: двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным ротором. Последние иногда называют двигате­лями с контактными кольцами. Оба типа двигателей имеют одинаковую конструкцию статора и различаются конструк­цией ротора.
Статор асинхронного двигателя состоит из корпуса, сердечника и обмотки. Корпус 1 статора (рис. 8.7, а) служит для соединения всех частей двигателя в единую конструкцию.
В небольших двигателях корпус отливают из алюминиевого сплава, стали или чугуна, а в крупных машинах делают сварным. В корпус статора за­прессован сердечник 2, который с целью уменьшения по­терь от вихревых токов собирается из изолированных друг от друга лаком листов электрической стали (рис. 8.7, б). В пазы сердечника уложены проводники обмотки статора, которая выполняется из медного провода. Основным элементом обмотки является секция, которая может иметь один (рис. 8.8, а) или несколько (рис. 8.8, б) витков. Активные стороны секций укладывают в пазы сердечника статора, например сторону 1 укладывают в первый паз, а сторону 4 секции - в четвертый паз. Секции соединяют между собой в катушки, из которых состоят обмотки каждой фазы. Начала С1, С2, С3 и концы С4, C5, С6 фазных обмоток присоединяют к зажимам коробки выводов (рис. 8.9, а). Для упрощения переключения схем Y и Д зажимы обмотки статора располагают в порядке, указан­ном на рис. 8.9, а.



Ротор асинхронного двигателя состоит из сердечника 3 (см. рис. 8.6), обмотки 4 и вала 5. Вал ротора устанавливается в подшипниках, запрессованных в под­шипниковых щитах 7, прикрепленных болтами к корпусу статора, и служит для передачи вращающего момента производственному механизму. Сердечник ротора имеет цилиндрическую форму и собирается из листов электро­технической стали.
В двигателях с короткозамкнутым ротором обмотка ротора (рис. 8.10) состоит из ряда алюминиевых стержней (располагаемых в пазах сердечника ротора), замкнутых по торцам кольцами. В этих двигателях мощностью до 400 кВт обмотку ротора выполняют заливкой его пазов под давлением расплавленным алюминием.
Обмотку фазного ротора выполняют трехфазной ана­логично обмотке статора. Эту обмотку соединяют звездой и ее три конца присоединяют к трем установленным на валу контактным кольцам, которые электрически изолированы друг от друга и от вала ротора. На рис. 8.11 схематично показано, как осуществляется вывод одного конца обмотки ротора к неподвижной клемме Р1 через вращающееся вме­сте с валом 2 кольцо 3 и неподвижную графитовую щетку 1.



Принцип действия асинхронного двигателя. Работа двигателя основана на использовании вращающегося маг­нитного поля, которое образуется в статоре после подклю­чения его обмоток в трехфазную сеть. Вращающееся маг­нитное поле статора, пересекая проводники обмотки рото­ра (см. рис. 8.6), индуцирует в них ЭДС Е2, которая создает в короткозамкнутой обмотке ток ротора I2. Взаимодействие этого тока с вращающимся магнитным по­лем вызывает электромагнитный момент, приводящий ро­тор во вращение с частотой n2. Таким образом, электриче­ская энергия, поступающая в обмотку статора из сети, преобразуется посредством вращающегося магнитного поля в механическую энергию.
Как при разгоне ротора изменяется его ток: а) увеличивается? б) уменьшается? в) не изменяется?
ЭДС Е2 ротора, определяющая значение его тока, в соответствии с формулой (3.21) зависит от скорости, с ко­торой вращающееся магнитное поле пересекает проводни­ки обмотки ротора. Когда ротор неподвижен, эта скорость, согласно формуле (8.1), n1 = 60f1 /р, а при вращении ротора с частотой n2 она равна n1 -n2. Значит, при разго­не ротора (увеличении n2) ЭДС и ток ротора уменьшаются.
Верно ли, что после запуска двигателя частота вра­щения ротора становится равной частоте вращения магнитного поля статора, т. е. n2= n1? — г) да; д) нет.
При n2= n1 вращающееся магнитное поле статора не пересекало бы проводники обмотки ротора и отсутство­вали бы ЭДС, ток и вращающий момент ротора. Чтобы существовал вращающий Момент, ротор должен вращать­ся медленнее поля, т. е. асинхронно (несинхронно с ним). Поэтому двигатель называется асинхронным.
Разность частот вращения магнитного поля n1 и ротора n2, выраженная в относительных единицах
s = (n1- n2)/ n1, (8.2)
называется скольжением асинхронной машины.
Скольжение иногда выражается в процентах: s = 100(n1— n2)/ n1.
Когда, ротор неподвижен, s = 1. При холостом ходе двигателя скольжение близко к нулю, а при номинальной нагрузке - колеблется в пределах 2-5 %.
Ток обмоток статора и ротора переменный. Верно ли, что частота тока ротора практически равна частоте тока статора? — е) да; ж) нет.
По формуле (8.1) частота тока статора f1 =pn1/60, a ротора - f2 = р(n1- n2)/60 = pn1 (n1- n2)/(60 n1) = sp n1/60, т. е.
f2 = sf1,. (8.3)
Например, если f1= 50 Гц, а скольжение 4%, то f2= 50-4/100 = 2 Гц.
Ток в обмотке ротора создает собственное магнитное поле, которое вращается относительно ротора с частотой вращения nр = 60f2/р = 60/ f1s/p = n1s.
Верно ли, что магнитные поля ротора и статора по отношению друг к другу неподвижны? - з) да; и) нет.
Так как ротор сам вращается относительно статора, то частота вращения поля ротора относительно неподвижно­го статора составляет nр + n2 = n1s + n2 = n1. Таким обра­зом, магнитные поля статора и ротора вращаются в одну сторону с одинаковой частотой вращения n1, т. е. они неподвижны по отношению друг к другу.
Поэтому магнитная связь между обмотками статора и ротора такая же, как в трансформаторе между его первичной и вторичной обмотками. В связи с этим асин­хронный двигатель иногда называют трансформато­ром с вращающейся вторичной обмоткой.
На основе этой аналогии все выводы гл. 7, сделанные для трансформатора, можно отнести и к асинхронному двигателю. Так, магнитный поток, связывающий обмотки статора и ротора, не изменяется при изменении нагрузки (при U = const), изменение тока в обмотке ротора при­водит к пропорциональному изменению токов в обмотках статора.
Верно ли, что номинальная мощность асинхронного двигателя зависит от объема его магнитопровода? — к) да; л) нет.
Номинальная мощность двигателя (механическая мощность на его валу), как и трансформатора, зависит от энергии магнитного поля, сосредоточиваемой в магнитной цепи (см. § 7.2). Поэтому чем мощнее двигатель, тем больший объем его магнитопровода. Промышленностью выпускаются трехфазные асинхронные двигатели мощ­ностью от десятков ватт до тысяч киловатт (высотой 2 м и более).
На щитке, прикрепленном к корпусу двигателя, ука­зываются номинальные величины двигателя: мощность, напряжение, ток, коэффициент мощности, частота враще­ния, КПД.
Значения номинального и рабочего тока трехфазного двигателя рассчитываются по формуле
I = Р/(√3 Uη cosφ),
где Р - мощность механическая (на валу); U - линейное напряжение; η - КПД; cosφ - коэффициент мощности двигателя.
Ответы: б, д, ж, з, к.
Вопросы к главе: 1. При каких условиях в статоре двигателя образуется вращаю­щееся магнитное поле? 2. От каких факторов зависит частота вращения магнитного поля статора? 3. Как устроен асинхронный двигатель? Каково назначение его частей? 4. Как работает асинхрон­ный двигатель? 5. Что такое скольжение? 6. Как изменяется сколь­жение в процессе пуска асинхронного двигателя? 7. Как изменить направ­ление вращения трехфазного асинхронного двигателя?

8.4. ВЛИЯНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ЭДС, СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТОК РОТОРА
Частота вращения ротора асинхронного двигателян остается неизменной до тех пор, пока вращающий момент i двигателя М равен моменту сопротивления МС, т. е. пока М = МС.
При увеличении нагрузки на валу двигателя (увели­чении МС) уменьшается частота вращения ротора, а зна­чит, увеличивается его скольжение по формуле (8.2).
Как при этом изменяется ЭДС EZ ротора: а) увели­чивается? б) уменьшается? в) не изменяется?
Значение ЭДС Е2, индуцируемой в роторе вращающим­ся магнитным полем, пропорционально скорости (частоте) пересечения этим полем проводников обмотки ротора. При неподвижном роторе эта частота равна частоте вращения поля n1, а при вращающемся роторе — разности частот вращения поля и ротора n1—n2. Поэтому E2H ≡ n1; E2 = (n1 — n2) и Е2/Е2H = (n1 — n2)/ n1. Учитывая формулу (8.2), получаем
E2 = sE2H, (8.4)
где Е2H - действующее значение ЭДС одной фазы не­подвижного ротора. Значение ЭДС, индуцируемой в об­мотке ротора вращающимся магнитным полем, прямо пропорционально скольжению двигателя (1). При холо­стом ходе двигателя ЭДС близка к нулю, так как s≈0. К асинхронному двигателю применима формула (7.2) для трансформаторной ЭДС, по которой можно рассчи­тать значение Е2H.
Как изменится активное сопротивление обмотки ро­тора при увеличении скольжения: г) увеличится? д) уменьшится? е) не изменится?
Активное сопротивление обмотки ротора R2 зависит от материала проводников обмотки, их длины, сечения и практически не изменяется при изменении частоты ЭДС.
Как при увеличении скольжения изменится индуктив­ное сопротивление обмотки ротора Х2: ж) увеличит­ся? з) уменьшится? и) не изменится?
При неподвижном роторе по формуле (4.8) Х2Н = 2πf1L2, а при вращающемся — Х2 = 2πf2L2. Поэтому X2/ Х2Н = f2/f1. Используя формулу (8.3), получаем
Х2 = sХ2Н. (8.5)
При холостом ходе двигателя это сопротивление близко к нулю, так как близки к нулю частота f2 и скольжение. Значение индуктивного сопротивления обмотки ротора двигателя прямо пропорционально скольжению (2).
Изменение индуктивного сопротивления ротора изме­няет фазу тока.
Как по мере разгона ротора изменяется коэффициент мощности двигателя: к) увеличивается? л) умень­шается?
Коэффициент мощности
cos φ2 = R2/√(R22 + X22)= R2/√(R22 + sХ2Н2). (8.6)
Как с увеличением скольжения изменяется ток рото­ра: м) увеличивается? н) уменьшается?
По закону Ома и с учетом формул (8.4) и (8.5)
I2 = E2/√(R22 + X22)= sE2Н R2/√(R22 + sХ2Н2). (8.7)
При холостом ходе двигателя ток ротора близок к нулю.
Ответы: а, е, ж, к, м.

8.5. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
При взаимодействии тока ротора с вращающимся маг­нитным полем статора создается электромагнитный мо­мент М двигателя.
Этот момент пропорционален потребляемой двига­телем: а) активной мощности Р? б) реактивной мощности Q? в) Р и Q?
Реактивная мощность характеризует интенсивность обмена энергией между источником и двигателем, а активная мощность - интенсивность необратимого про­цесса преобразования электрической энергии в механи­ческую. Пренебрегая потерями, можно записать М ≡Р2 = E2f2 cos ψ2. По формуле (7.2) Е2 ≡ Ф, поэтому
М≡ Фf2 cosψ 2. (8.8)
Верно ли, что если уменьшить момент сопротивления Мс на валу работающего двигателя (уменьшить нагрузку на валу), то вращающий момент асинхрон­ного двигателя увеличится? - г) да; д) нет.
Ранее отмечалось, что частота вращения двигателя остается неизменной, пока вращающий момент равен моменту сопротивления: М = МС. При уменьшении МС это равенство нарушается, становится М > МС, что приво­дит к ускорению вращения ротора, т. е. к увеличению его частоты n2 и уменьшению скольжения s = n1 - n2. В результате уменьшается ток ротора I2 по формуле (8.7) , значит, уменьшается вращающий момент по формуле (8.8). Этот процесс закончится, когда момент, развивае­мый двигателем, станет равным моменту сопротивления, т. е. восстановится равенство М = МС. Свойство автома­тического установления равновесия между статическим моментом сопротивления и преодолевающим его моментом двигателя называется саморегулированием.
Магнитный поток двигателя, как и трансформатора (ем. § 7.2), остается практически постоянным при любой нагрузке, поэтому из формулы (8.8) следует, что М≡ I2! cosψ2. Используя формулы (8.6) и (8.7), получаем
М≡ E2HR2/(R22/s + sXl2). (8.9)
При каком значении скольжения в этой формуле мо­мент равен нулю; е) s=0? ж) s=∞? з) в обоих перечисленных случаях?
При s=0(n2 = n1) работа двигателя невозможна, так как отсутствует вращающий момент. При s=∞ вра­щающий момент также обращается в нуль. Таким обра­зом, с увеличением скольжения от нуля вращающий мо­мент двигателя увеличивается, достигает максимума, а с дальнейшим возрастанием s до бесконечности уменьшает­ся, стремясь к нулю.
Верно ли, что при этом вращающий момент имеет максимальное значение при пуске двигателя? — и) да; к) нет.
Задаваясь разными значениями скольжения, можно построить график зависимости M(s), который приведен на рис. 8.12. На графике выделены три вращающих мо­мента: номинальный Мном (соответствующий режиму длительной работы, при котором двигатель не перегревает­ся сверх установленной температуры), максимальный Мmaх и пусковой момент Мп, развиваемый двигателем при не­подвижном роторе, т. е. при n2 = 0, s = 1.
Обычно асинхронный двигатель рассчитывают так, чтобы пусковой момент превышал номинальный, т. е. чтобы обеспечивался запуск двигателя при номинальной нагруз­ке. Отношение пускового момента к номинальному на­зывается кратностью пускового момента: Кп=Мп/Мном. Для двигателей с короткозамкнутым ротором Кп =1,1...1,8.
Работа двигателя может быть устойчивой лишь на участке ОА (рис. 8.12), когда увеличение нагрузки на вал двигателя, приводящее к увеличению скольжения, будет компенсировано ростом вращающего момента. Если же момент сопротивления на валу двигателя превысит Мmaх, то двигатель остановится, так как с ростом скольжения на участке АВ вращающий момент уменьшается.
Отношение максимального момента к номинальному Км=Мmaх/Мном называется перегрузочной способ­ностью двигателя. Асинхронные двигатели общего при­менения имеют перегрузочную способность в пределах 1,7...2,5. Работа машины с моментом, превышающим но­минальный, допустима лишь кратковременно, иначе срок службы машины сокращается из-за ее перегрева.
Зависимость частоты вращения двигателя «2 от момен­та на валу (или мощности) называется механической характеристикой двигателя (рис. 8.13).



Частота вращения двигателя зависит не только от нагрузки, но и от напряжения сети, так как при умень­шении напряжения уменьшается магнитный поток Ф, что приводит, по формуле (8.8), к уменьшению вращающего момента двигателя.
Как связан вращающий момент двигателя с напря­жением: л) М ≡U м) М≡U2?
При уменьшении напряжения пропорционально ему уменьшается не только магнитный поток Ф, но и ток ротора I2, поэтому из формулы (8.8) следует, что вращающий момент двигателя пропорционален квадрату напряжения (1). Этим можно объяснить, что нередко при пониженном напряжении сети двигатель не запускается под нагрузкой.
Чувствительность асинхронных двигателей к колеба­ниям напряжения сети и малый пусковой момент являются недостатками этих двигателей в сравнении с двигателя­ми постоянного тока. С другой стороны, зависимость вращающего момента (а значит, и частоты вращения) дви­гателя от напряжения позволяет осуществлять регулиро­вание частоты вращения двигателя путем изменения на­пряжения на его зажимах.
Нередко момент на валу двигателя (Н-м) выражают по известной из механики формуле
М = Р/ω = Р • 60/2πn = 9,55Р/n,
где Р - мощность на валу, Вт; с ω - угловая частота. При работе асинхронного двигателя имеют место по­тери энергии, снижающие его КПД. Эти потери состоят из электрических Рэ, магнитных Рм и механических Рмех по­терь. Причины существования электрических и магнитных потерь асинхронных двигателей такие же, как и у транс­форматоров (см. § 7.3), аналогичны и пути борьбы с ними.
Механические потери обусловлены трением в подшипниках и о воздух вращающихся частей двигателя. КПД двигателя
η=(Р1-Рэ-Рм-Рмех)/Р1.
В зависимости от значения мощности двигателя КПД при номинальной нагрузке может быть 0,83—0,95 (верхний предел соответствует двигателям большей мощ­ности) .
Ответы: а, д, з, к, м.
Вопросы к главе: 1. Как зависят активное и индуктивное сопротивления обмотки ротора от скольжения? 2. Что такое саморегулирование двигателя? Как оно происходит? 3. Почему вращающий момент двигателя не зависит от потребляемой им реактивной мощности? 4. Анализируя формулы (8.8), (8.6), (8.5), поясните, почему пусковой момент двигателя меньше максимального. 5. Что такое кратность пуско­вого момента и перегрузочная способность двигателя?
СообщениеГлава 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В электрических машинах осуществляется взаимное преобразование механической и электрической энергии. Так, для выработки электрической энергии на электро­станциях применяются генераторы - электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую. Машины, преобразующие электрическую энергию в механическую, называются электродвига­телями.
Одна и та же электрическая машина может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Это свойство электрических машин называют обрати­мостью. Принцип обратимости электрических машин был впервые установлен русским ученым Э. X. Ленцем.
Использование электрических машин в качестве гене­раторов и двигателей является их главным назначением. Применение электрических машин в различных отраслях техники может иметь и другие цели. Так, для преобразова­ния тока промышленной частоты в ток более высокой ча­стоты используются электромашинные преобразователи, для усиления мощности электрических сигналов - электромашинные усилители, для регулирования напря­жения переменного тока - индукционные регуляторы, для повышения коэффициента мощности потребителей - син­хронные компенсаторы. Очень разнообразно применение электрических машин в устройствах автоматики и вычис­лительной техники. Здесь электрические машины исполь­зуются не только в качестве двигателей, но и в качестве тахогенераторов (для преобразования частоты вращения в электрический сигнал), сельсинов, вращающихся транс­форматоров (для получения электрических сигналов, про­порциональных углу поворота вала) и т. д.
Различают электрические машины постоянного тока и машины переменного тока.
Машины переменного тока делят на асинхронные и синхронные. Асинхронные машины используются главным образом в качестве двигателей, синхронные — в качестве генераторов и двигателей. Синхронные двигате­ли применяются в тех случаях, когда необходима постоян­ная частота вращения. Асинхронные двигатели исполь­зуются для привода машин и механизмов, не требующих строго постоянной частоты вращения.
В бытовых электроустановках (холодильниках, сти­ральных машинах и др.) обычно применяются однофазные асинхронные двигатели. В промышленности наиболее ши­роко используются трехфазные асинхронные двигатели, поэтому далее им уделяется особое внимание.
Первый трехфазный асинхронный двигатель был создан русским изобретателем М. О. Доливо-Добровольским. В настоящее время выпускаются различные типы трехфазных асинхронных двигателей мощностью от десят­ков ватт до тысяч киловатт.
В электрических машинах четко выделяется подвижная часть, называемая ротором, и неподвижная — статор. Ротор двигателя, вращаясь, приводит в действие различ­ные механизмы и транспортные средства. Вращение рото­ра синхронных и асинхронных двига­телей осуществляется под действием так называемого вращающегося маг­нитного поля, образуемого многофаз­ным переменным током, протекаю­щим в обмотках статора. Модель вращающегося магнитного поля по­казана на рис. 8.1.

8.2. ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Изучим условия, при которых образуется вращаю­щееся магнитное поле, на примере трехфазной машины. В трехфазном генераторе (см. рис. 5.7, а) в обмотках статора, соединенных звездой и сдвинутых под углом 120° по отношению друг к другу, индуцируются ЭДС за счет вращения магнитного поля ротора. Если же этот статор включить в трехфазную сеть, то токи его обмоток образуют вращающееся магнитное поле. Почему?
Токи IА, IВ, IС обмоток статора создают симметричную систему векторов магнитной индукции ВА, ВВ, ВС (рис. 8.2), сдвинутых под углом 120° по отношению друг к другу.
Верно ли, что при этом магнитная индукция сум­марного магнитного поля статора = А + B + C равна нулю? — а) да; б) нет.
Из рис. 8.2 видно, что в любой момент времени t сумма мгновенных значений магнитных индукций равна нулю, а также сумма векторов А+В + С=0. Но это справед­ливо для случая, когда обмотки не сдвинуты в простран­стве. Так, в момент времени, когда ВС = 0 (точка t1 на рис. 8.2), мгновенные значения ВА и ВВ направлены на­встречу друг другу и равны по модулю. Поэтому, если бы обмотки статора были расположены без сдвига в простран­стве (рис. 8.3, а), суммарная магнитная индукция была бы равна нулю.

Так как обмотки сдвинуты под углом 120° (рис. 8.3, б), то = А + В ≠ 0.

Как изменится вектор магнитной индукции суммар­ного магнитного поля статора за время t1 —t2 (рис. 8.2, б): в) увеличит свое значение? г) повернет­ся на некоторый угол? д) повернется на некоторый угол и увеличит свое значение?
На рис. 8.4 показано построение вектора суммарной магнитной индукции статора для моментов времени t1 (рис. 8.4, а) и t2 (рис. 8.4,6). Вектор со временем поворачивается, не изменяя своей длины. Таким образом, магнитное поле статора трехфазного двигателя — вра­щающееся.
На какой угол повернется вектор за период: е) на 180°? ж) 360°? з) 720°?
За период магнитное поле делает один полный оборот. Если частота тока 50 Гц, то магнитное поле вращается с частотой n = 60f = 3000 мин-1.
Чему равна при этом частота вращения магнитного поля n, если статор имеет две пары полюсов (не три, а шесть обмоток): и) 6000 мин-1? к) 1500 мин-1?
С увеличением числа р пар полюсов частота вращения магнитного поля уменьшается в р раз, т. е.
n1 = 60f /р. (8.1)
Итак, вращающееся магнитное поле статора образует­ся при выполнении двух условий: токи в обмотках должны быть сдвинуты по фазе, а сами обмотки смещены в про­странстве друг по отношению к другу (1).
Каким путем можно поменять направление вращения магнитного поля статора: л) необходимо пересоеди­нить обмотки из схемы Y в схему Δ? м) необходимо изменить порядок чередования фаз? н) используя оба метода?

Направление вращения магнитного поля зависит от по­рядка следования фаз на обмотках двигателя А - В - С или А - С - В (рис. 8.5).
Ответы: б, г, ж, к, м.

8.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Устройство асинхронного двигателя (рис. 8.6). Двига­тель состоит из двух основных частей, разделенных воз­душным зазором: неподвижного статора 6 и вращающего­ся ротора 3. Каждая из этих частей имеет сердечник 1 и обмотку.

При этом обмотка 2 статора включается в сеть и является как бы первичной, а обмотка 4 ротора - вторичной, так как энергия в нее поступает из обмотки статора за счет магнитной связи между этими обмотками (подобно трансформатору).


Существуют два основных типа асинхронных двигате­лей: двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным ротором. Последние иногда называют двигате­лями с контактными кольцами. Оба типа двигателей имеют одинаковую конструкцию статора и различаются конструк­цией ротора.
Статор асинхронного двигателя состоит из корпуса, сердечника и обмотки. Корпус 1 статора (рис. 8.7, а) служит для соединения всех частей двигателя в единую конструкцию.
В небольших двигателях корпус отливают из алюминиевого сплава, стали или чугуна, а в крупных машинах делают сварным. В корпус статора за­прессован сердечник 2, который с целью уменьшения по­терь от вихревых токов собирается из изолированных друг от друга лаком листов электрической стали (рис. 8.7, б). В пазы сердечника уложены проводники обмотки статора, которая выполняется из медного провода. Основным элементом обмотки является секция, которая может иметь один (рис. 8.8, а) или несколько (рис. 8.8, б) витков. Активные стороны секций укладывают в пазы сердечника статора, например сторону 1 укладывают в первый паз, а сторону 4 секции - в четвертый паз. Секции соединяют между собой в катушки, из которых состоят обмотки каждой фазы. Начала С1, С2, С3 и концы С4, C5, С6 фазных обмоток присоединяют к зажимам коробки выводов (рис. 8.9, а). Для упрощения переключения схем Y и Д зажимы обмотки статора располагают в порядке, указан­ном на рис. 8.9, а.



Ротор асинхронного двигателя состоит из сердечника 3 (см. рис. 8.6), обмотки 4 и вала 5. Вал ротора устанавливается в подшипниках, запрессованных в под­шипниковых щитах 7, прикрепленных болтами к корпусу статора, и служит для передачи вращающего момента производственному механизму. Сердечник ротора имеет цилиндрическую форму и собирается из листов электро­технической стали.
В двигателях с короткозамкнутым ротором обмотка ротора (рис. 8.10) состоит из ряда алюминиевых стержней (располагаемых в пазах сердечника ротора), замкнутых по торцам кольцами. В этих двигателях мощностью до 400 кВт обмотку ротора выполняют заливкой его пазов под давлением расплавленным алюминием.
Обмотку фазного ротора выполняют трехфазной ана­логично обмотке статора. Эту обмотку соединяют звездой и ее три конца присоединяют к трем установленным на валу контактным кольцам, которые электрически изолированы друг от друга и от вала ротора. На рис. 8.11 схематично показано, как осуществляется вывод одного конца обмотки ротора к неподвижной клемме Р1 через вращающееся вме­сте с валом 2 кольцо 3 и неподвижную графитовую щетку 1.



Принцип действия асинхронного двигателя. Работа двигателя основана на использовании вращающегося маг­нитного поля, которое образуется в статоре после подклю­чения его обмоток в трехфазную сеть. Вращающееся маг­нитное поле статора, пересекая проводники обмотки рото­ра (см. рис. 8.6), индуцирует в них ЭДС Е2, которая создает в короткозамкнутой обмотке ток ротора I2. Взаимодействие этого тока с вращающимся магнитным по­лем вызывает электромагнитный момент, приводящий ро­тор во вращение с частотой n2. Таким образом, электриче­ская энергия, поступающая в обмотку статора из сети, преобразуется посредством вращающегося магнитного поля в механическую энергию.
Как при разгоне ротора изменяется его ток: а) увеличивается? б) уменьшается? в) не изменяется?
ЭДС Е2 ротора, определяющая значение его тока, в соответствии с формулой (3.21) зависит от скорости, с ко­торой вращающееся магнитное поле пересекает проводни­ки обмотки ротора. Когда ротор неподвижен, эта скорость, согласно формуле (8.1), n1 = 60f1 /р, а при вращении ротора с частотой n2 она равна n1 -n2. Значит, при разго­не ротора (увеличении n2) ЭДС и ток ротора уменьшаются.
Верно ли, что после запуска двигателя частота вра­щения ротора становится равной частоте вращения магнитного поля статора, т. е. n2= n1? — г) да; д) нет.
При n2= n1 вращающееся магнитное поле статора не пересекало бы проводники обмотки ротора и отсутство­вали бы ЭДС, ток и вращающий момент ротора. Чтобы существовал вращающий Момент, ротор должен вращать­ся медленнее поля, т. е. асинхронно (несинхронно с ним). Поэтому двигатель называется асинхронным.
Разность частот вращения магнитного поля n1 и ротора n2, выраженная в относительных единицах
s = (n1- n2)/ n1, (8.2)
называется скольжением асинхронной машины.
Скольжение иногда выражается в процентах: s = 100(n1— n2)/ n1.
Когда, ротор неподвижен, s = 1. При холостом ходе двигателя скольжение близко к нулю, а при номинальной нагрузке - колеблется в пределах 2-5 %.
Ток обмоток статора и ротора переменный. Верно ли, что частота тока ротора практически равна частоте тока статора? — е) да; ж) нет.
По формуле (8.1) частота тока статора f1 =pn1/60, a ротора - f2 = р(n1- n2)/60 = pn1 (n1- n2)/(60 n1) = sp n1/60, т. е.
f2 = sf1,. (8.3)
Например, если f1= 50 Гц, а скольжение 4%, то f2= 50-4/100 = 2 Гц.
Ток в обмотке ротора создает собственное магнитное поле, которое вращается относительно ротора с частотой вращения nр = 60f2/р = 60/ f1s/p = n1s.
Верно ли, что магнитные поля ротора и статора по отношению друг к другу неподвижны? - з) да; и) нет.
Так как ротор сам вращается относительно статора, то частота вращения поля ротора относительно неподвижно­го статора составляет nр + n2 = n1s + n2 = n1. Таким обра­зом, магнитные поля статора и ротора вращаются в одну сторону с одинаковой частотой вращения n1, т. е. они неподвижны по отношению друг к другу.
Поэтому магнитная связь между обмотками статора и ротора такая же, как в трансформаторе между его первичной и вторичной обмотками. В связи с этим асин­хронный двигатель иногда называют трансформато­ром с вращающейся вторичной обмоткой.
На основе этой аналогии все выводы гл. 7, сделанные для трансформатора, можно отнести и к асинхронному двигателю. Так, магнитный поток, связывающий обмотки статора и ротора, не изменяется при изменении нагрузки (при U = const), изменение тока в обмотке ротора при­водит к пропорциональному изменению токов в обмотках статора.
Верно ли, что номинальная мощность асинхронного двигателя зависит от объема его магнитопровода? — к) да; л) нет.
Номинальная мощность двигателя (механическая мощность на его валу), как и трансформатора, зависит от энергии магнитного поля, сосредоточиваемой в магнитной цепи (см. § 7.2). Поэтому чем мощнее двигатель, тем больший объем его магнитопровода. Промышленностью выпускаются трехфазные асинхронные двигатели мощ­ностью от десятков ватт до тысяч киловатт (высотой 2 м и более).
На щитке, прикрепленном к корпусу двигателя, ука­зываются номинальные величины двигателя: мощность, напряжение, ток, коэффициент мощности, частота враще­ния, КПД.
Значения номинального и рабочего тока трехфазного двигателя рассчитываются по формуле
I = Р/(√3 Uη cosφ),
где Р - мощность механическая (на валу); U - линейное напряжение; η - КПД; cosφ - коэффициент мощности двигателя.
Ответы: б, д, ж, з, к.
Вопросы к главе: 1. При каких условиях в статоре двигателя образуется вращаю­щееся магнитное поле? 2. От каких факторов зависит частота вращения магнитного поля статора? 3. Как устроен асинхронный двигатель? Каково назначение его частей? 4. Как работает асинхрон­ный двигатель? 5. Что такое скольжение? 6. Как изменяется сколь­жение в процессе пуска асинхронного двигателя? 7. Как изменить направ­ление вращения трехфазного асинхронного двигателя?

8.4. ВЛИЯНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ЭДС, СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТОК РОТОРА
Частота вращения ротора асинхронного двигателян остается неизменной до тех пор, пока вращающий момент i двигателя М равен моменту сопротивления МС, т. е. пока М = МС.
При увеличении нагрузки на валу двигателя (увели­чении МС) уменьшается частота вращения ротора, а зна­чит, увеличивается его скольжение по формуле (8.2).
Как при этом изменяется ЭДС EZ ротора: а) увели­чивается? б) уменьшается? в) не изменяется?
Значение ЭДС Е2, индуцируемой в роторе вращающим­ся магнитным полем, пропорционально скорости (частоте) пересечения этим полем проводников обмотки ротора. При неподвижном роторе эта частота равна частоте вращения поля n1, а при вращающемся роторе — разности частот вращения поля и ротора n1—n2. Поэтому E2H ≡ n1; E2 = (n1 — n2) и Е2/Е2H = (n1 — n2)/ n1. Учитывая формулу (8.2), получаем
E2 = sE2H, (8.4)
где Е2H - действующее значение ЭДС одной фазы не­подвижного ротора. Значение ЭДС, индуцируемой в об­мотке ротора вращающимся магнитным полем, прямо пропорционально скольжению двигателя (1). При холо­стом ходе двигателя ЭДС близка к нулю, так как s≈0. К асинхронному двигателю применима формула (7.2) для трансформаторной ЭДС, по которой можно рассчи­тать значение Е2H.
Как изменится активное сопротивление обмотки ро­тора при увеличении скольжения: г) увеличится? д) уменьшится? е) не изменится?
Активное сопротивление обмотки ротора R2 зависит от материала проводников обмотки, их длины, сечения и практически не изменяется при изменении частоты ЭДС.
Как при увеличении скольжения изменится индуктив­ное сопротивление обмотки ротора Х2: ж) увеличит­ся? з) уменьшится? и) не изменится?
При неподвижном роторе по формуле (4.8) Х2Н = 2πf1L2, а при вращающемся — Х2 = 2πf2L2. Поэтому X2/ Х2Н = f2/f1. Используя формулу (8.3), получаем
Х2 = sХ2Н. (8.5)
При холостом ходе двигателя это сопротивление близко к нулю, так как близки к нулю частота f2 и скольжение. Значение индуктивного сопротивления обмотки ротора двигателя прямо пропорционально скольжению (2).
Изменение индуктивного сопротивления ротора изме­няет фазу тока.
Как по мере разгона ротора изменяется коэффициент мощности двигателя: к) увеличивается? л) умень­шается?
Коэффициент мощности
cos φ2 = R2/√(R22 + X22)= R2/√(R22 + sХ2Н2). (8.6)
Как с увеличением скольжения изменяется ток рото­ра: м) увеличивается? н) уменьшается?
По закону Ома и с учетом формул (8.4) и (8.5)
I2 = E2/√(R22 + X22)= sE2Н R2/√(R22 + sХ2Н2). (8.7)
При холостом ходе двигателя ток ротора близок к нулю.
Ответы: а, е, ж, к, м.

8.5. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
При взаимодействии тока ротора с вращающимся маг­нитным полем статора создается электромагнитный мо­мент М двигателя.
Этот момент пропорционален потребляемой двига­телем: а) активной мощности Р? б) реактивной мощности Q? в) Р и Q?
Реактивная мощность характеризует интенсивность обмена энергией между источником и двигателем, а активная мощность - интенсивность необратимого про­цесса преобразования электрической энергии в механи­ческую. Пренебрегая потерями, можно записать М ≡Р2 = E2f2 cos ψ2. По формуле (7.2) Е2 ≡ Ф, поэтому
М≡ Фf2 cosψ 2. (8.8)
Верно ли, что если уменьшить момент сопротивления Мс на валу работающего двигателя (уменьшить нагрузку на валу), то вращающий момент асинхрон­ного двигателя увеличится? - г) да; д) нет.
Ранее отмечалось, что частота вращения двигателя остается неизменной, пока вращающий момент равен моменту сопротивления: М = МС. При уменьшении МС это равенство нарушается, становится М > МС, что приво­дит к ускорению вращения ротора, т. е. к увеличению его частоты n2 и уменьшению скольжения s = n1 - n2. В результате уменьшается ток ротора I2 по формуле (8.7) , значит, уменьшается вращающий момент по формуле (8.8). Этот процесс закончится, когда момент, развивае­мый двигателем, станет равным моменту сопротивления, т. е. восстановится равенство М = МС. Свойство автома­тического установления равновесия между статическим моментом сопротивления и преодолевающим его моментом двигателя называется саморегулированием.
Магнитный поток двигателя, как и трансформатора (ем. § 7.2), остается практически постоянным при любой нагрузке, поэтому из формулы (8.8) следует, что М≡ I2! cosψ2. Используя формулы (8.6) и (8.7), получаем
М≡ E2HR2/(R22/s + sXl2). (8.9)
При каком значении скольжения в этой формуле мо­мент равен нулю; е) s=0? ж) s=∞? з) в обоих перечисленных случаях?
При s=0(n2 = n1) работа двигателя невозможна, так как отсутствует вращающий момент. При s=∞ вра­щающий момент также обращается в нуль. Таким обра­зом, с увеличением скольжения от нуля вращающий мо­мент двигателя увеличивается, достигает максимума, а с дальнейшим возрастанием s до бесконечности уменьшает­ся, стремясь к нулю.
Верно ли, что при этом вращающий момент имеет максимальное значение при пуске двигателя? — и) да; к) нет.
Задаваясь разными значениями скольжения, можно построить график зависимости M(s), который приведен на рис. 8.12. На графике выделены три вращающих мо­мента: номинальный Мном (соответствующий режиму длительной работы, при котором двигатель не перегревает­ся сверх установленной температуры), максимальный Мmaх и пусковой момент Мп, развиваемый двигателем при не­подвижном роторе, т. е. при n2 = 0, s = 1.
Обычно асинхронный двигатель рассчитывают так, чтобы пусковой момент превышал номинальный, т. е. чтобы обеспечивался запуск двигателя при номинальной нагруз­ке. Отношение пускового момента к номинальному на­зывается кратностью пускового момента: Кп=Мп/Мном. Для двигателей с короткозамкнутым ротором Кп =1,1...1,8.
Работа двигателя может быть устойчивой лишь на участке ОА (рис. 8.12), когда увеличение нагрузки на вал двигателя, приводящее к увеличению скольжения, будет компенсировано ростом вращающего момента. Если же момент сопротивления на валу двигателя превысит Мmaх, то двигатель остановится, так как с ростом скольжения на участке АВ вращающий момент уменьшается.
Отношение максимального момента к номинальному Км=Мmaх/Мном называется перегрузочной способ­ностью двигателя. Асинхронные двигатели общего при­менения имеют перегрузочную способность в пределах 1,7...2,5. Работа машины с моментом, превышающим но­минальный, допустима лишь кратковременно, иначе срок службы машины сокращается из-за ее перегрева.
Зависимость частоты вращения двигателя «2 от момен­та на валу (или мощности) называется механической характеристикой двигателя (рис. 8.13).



Частота вращения двигателя зависит не только от нагрузки, но и от напряжения сети, так как при умень­шении напряжения уменьшается магнитный поток Ф, что приводит, по формуле (8.8), к уменьшению вращающего момента двигателя.
Как связан вращающий момент двигателя с напря­жением: л) М ≡U м) М≡U2?
При уменьшении напряжения пропорционально ему уменьшается не только магнитный поток Ф, но и ток ротора I2, поэтому из формулы (8.8) следует, что вращающий момент двигателя пропорционален квадрату напряжения (1). Этим можно объяснить, что нередко при пониженном напряжении сети двигатель не запускается под нагрузкой.
Чувствительность асинхронных двигателей к колеба­ниям напряжения сети и малый пусковой момент являются недостатками этих двигателей в сравнении с двигателя­ми постоянного тока. С другой стороны, зависимость вращающего момента (а значит, и частоты вращения) дви­гателя от напряжения позволяет осуществлять регулиро­вание частоты вращения двигателя путем изменения на­пряжения на его зажимах.
Нередко момент на валу двигателя (Н-м) выражают по известной из механики формуле
М = Р/ω = Р • 60/2πn = 9,55Р/n,
где Р - мощность на валу, Вт; с ω - угловая частота. При работе асинхронного двигателя имеют место по­тери энергии, снижающие его КПД. Эти потери состоят из электрических Рэ, магнитных Рм и механических Рмех по­терь. Причины существования электрических и магнитных потерь асинхронных двигателей такие же, как и у транс­форматоров (см. § 7.3), аналогичны и пути борьбы с ними.
Механические потери обусловлены трением в подшипниках и о воздух вращающихся частей двигателя. КПД двигателя
η=(Р1-Рэ-Рм-Рмех)/Р1.
В зависимости от значения мощности двигателя КПД при номинальной нагрузке может быть 0,83—0,95 (верхний предел соответствует двигателям большей мощ­ности) .
Ответы: а, д, з, к, м.
Вопросы к главе: 1. Как зависят активное и индуктивное сопротивления обмотки ротора от скольжения? 2. Что такое саморегулирование двигателя? Как оно происходит? 3. Почему вращающий момент двигателя не зависит от потребляемой им реактивной мощности? 4. Анализируя формулы (8.8), (8.6), (8.5), поясните, почему пусковой момент двигателя меньше максимального. 5. Что такое кратность пуско­вого момента и перегрузочная способность двигателя?

Автор - Присяжный
Дата добавления - 18-01-14 в 03:43
ПрочитаноСб, 18-01-14, 03:43
Сообщение
#2


Сообщений: 2983
Награды: 1
Репутация: 26
Статус: На сайте
8.6. ПУСК И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ток, потребляемый двигателем из сети в начальный мо­мент пуска, называется пусковым током Iп, а потреб­ляемый при номинальной нагрузке - номинальным током I ном.
Сравним эти токи: а) Iп > Iном? б) Iп < Iном? в) Iп = Iном?
Исходя из формулы (8.7), делаем вывод о том, что пусковой ток (при s=l) значительно больше номинально­го. В зависимости от конструкции двигателя пусковой ток превышает номинальный в 5-7 раз.
Пусковой ток не представляет опасности для двигате­ля, так как он непродолжителен. Однако значительный бросок тока при пуске двигателя влияет на питающую сеть, вызывая в ней резкие колебания напряжения, что отражается на работе приемников. Поэтому в большин­стве случаев прямое включение асинхронных двигателей в сеть применяют при мощности двигателя не более 15— 20 кВт, когда бросок тока при пуске относительно небольшой.
Для более мощных двигателей применяют другие спо­собы пуска, например при пониженном напряжении, что уменьшает пусковой ток. Для этих целей применяют автотрансформаторы.
Значение пускового тока двигателя можно уменьшить, изменив сопротивление обмотки ротора R2.
Как изменится пусковой ток двигателя, если увели­чить R2: г) увеличится? д) уменьшится?
Из формулы (8.7) следует, что пусковой ток двигателя, который пропорционален току ротора, может быть умень­шен путем увеличения активного сопротивления обмотки ротора на время пуска двигателя. Это осуществляют, включая в цепь ротора дополнительное регулируемое сопротивление Rп (пусковой реостат), которое по мере разгона ротора уменьшают и в конце пуска сводят к нулю (рис. 8.14). Обмотку ротора выполняют фазной, соединенной звездой.

Концы обмотки ротора выводят во внешнюю цепь через контактные кольца и щетки (см. рис. 8.11), которые на рис. 8.14 не показаны.
Применение пускового реостата позволяет также, согласно формуле (8.9), увеличить пусковой момент Мп двигателя, что важно при тяжелых условиях запуска дви­гателя (например, под нагрузкой).
А как регулировать частоту вращения двигателя? Можно ли этого достигнуть за счет изменения актив­ного сопротивления R2 в цепи ротора? - е) да; ж) нет.
По формуле (8.9) изменение R2 приводит к изменению вращающего момента и в соответствии с механической характеристикой двигателя (см. рис. 8.13) - к изменению частоты вращения ротора n2. Изменение R2 осуществляет­ся путем введения в цепь ротора регулировочного реоста­та, подобного пусковому реостату, но рассчитанного на длительный режим работы. Этот способ экономически невыгоден из-за потерь энергии на нагрев реостата. Например, при уменьшении частоты вращения ротора в два раза эти потери составляют половину мощности двигателя, что резко снижает его КПД.
Регулирование частоты вращения ротора двигателя осуществляется также путем изменения числа пар полюсов статора или изменением частоты источника.
Как изменится частота вращения двигателя при уве­личении числа пар полюсов обмотки статора: з) увеличится? и) уменьшится? Как изменится частота вращения двигателя, если увеличить частоту переменного тока, питающего дви­гатель: к) увеличится? л) уменьшится?
В соответствии с формулой (8.1) изменение числа пар полюсов дает ступенчатое регулирование частоты враще­ния ротора. Так, при частоте 50 Гц и р=1 n1= 3000 мин-1; при р = 2 n1 = 1500 мин-1; при р = 3 n1= 1000 мин-1 и т. д.
Изменение частоты переменного тока дает плавное регулирование частоты вращения ротора, но требует при­менения преобразователей частоты. В связи с бурным развитием промышленной электроники, позволяющей по­лучать мощные и простые преобразователи частоты, этот способ является перспективным.
Ответы: а, д, е, и, к.
Л 1. Почему пусковой ток асинхронного двигателя значительно г превышает его номинальный ток? 2. Какие способы пуска асинхронных двигателей вы знаете? 3. Как осуществляется на практике регулирование частоты вращения асинхронных двигателей? 4. Может ли пусковой реостат выполнять роль регулировочного реостата?

8.7. ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Принцип работы однофазного асинхронного двигате­ля, как и трехфазного, основан на использовании вра­щающегося магнитного поля (см. § 8.3).
Как создать вращающееся магнитное поле в одно­фазном двигателе? Достаточно ли для этого обмотку статора выполнить из двух частей, сдвинутых в пространстве на 90° и соединенных параллельно? - а) да; б) нет.
В соответствии с положением (1) § 8.2 для получения вращающегося магнитного поля, кроме смещения в про­странстве обмоток друг относительно друга, необходим еще сдвиг по фазе токов обмоток. Для его осуществления применяют фазосмещающий элемент, который устанавливают последовательно одной из двух обмоток статора.
Что может быть фазосмещающим элементом: в) активное сопротивление? г) индуктивность? д) емкость? е) индуктивность и емкость? ж) любой из перечисленных элементов?
На рис. 8.15 приведена схема конденсаторного одно­фазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и двумя смещенными под углом 90° обмотками А и В статора. Токи этих обмоток IА и IВ сдвинуты по фазе за счет применения конденсатора. Фазосмещающим эле­ментом может быть также активное сопротивление или индуктивность.
При обрыве цепи обмотки В (рис. 8.15) ротор дви­гателя: з) остановится? и) будет продолжать вра­щаться?
Если при работе двигателя оборвать цепь обмотки В, то магнитный поток Ф статора прекращает вращаться по отношению к статору. Но, так как ротор продолжает по инерции вращаться, то этот поток остается вращающимся по отношению к обмотке ротора и наводит в ней ЭДС, ток и собственный магнитный поток Фр. При этом, в соответ­ствии с положением (2) § 3.4, ротор стремится повернуть­ся так, чтобы его поток Фр совпадал по направлению с потоком Ф статора, как это показано на рис. 8.16. Каза­лось бы, после совпадения по направлению Ф и Фр ротор остановится.
Но Ф, изменяясь по синусоидальному закону, меняет свое направление на обратное, и ротор продолжает вращаться.
Значит, при включении в электрическую сеть дви­гателя, имеющего одну обмотку статора, произой­дет запуск двигателя? - к) да; л) нет.
Так как в этом случае магнитный поток статора по отношению к ротору не вращается, то двигатель не за­пустится. Пуск двигателя можно осуществить при помощи внешней силы, которая приведет ротор в первоначальное движение. Однако это неудобно, поэтому для пуска одно­фазных асинхронных двигателей применяют пусковую об­мотку с фазосмещающим элементом, которым чаще бы­вает активное сопротивление как более дешевое. После запуска двигателя пусковая обмотка автоматически от­ключается при помощи реле. Ввиду кратковременной работы пусковую обмотку выполняют из более тонкого провода, чем рабочую.



Однофазные асинхронные двигатели получили наи­большее распространение в бытовых приборах. Их мощность обычно не превышает 500 Вт.
В качестве однофазного можно использовать трехфаз­ный асинхронный двигатель.
Можно ли при этом обойтись без фазосмещающего элемента? — м) да; н) нет.
Для создания пускового вращающего момента в цепь одной из обмоток статора включают конденсатор (рис. 8.17) на время пуска двигателя.

Пусковую емкость при соединении обмоток статора звездой рассчитывают по формуле
С=109·Р/(314U2),
где Р - мощность двигателя, кВт; U - напряжение сети, В; С - емкость конденсатора, мкФ.
При соединении обмоток треугольником пусковая емкость в три раза больше, чем при соединении звездой. Трехфазный двигатель в однофазном режиме разви­вает мощность, составляющую 60-70 % номинальной.
Ответы: б, ж, и, л, н.

8.8. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
Синхронный двигатель. Статор синхронного двигателя устроен аналогично статору асинхронного двигателя, а ротор представляет собой электромагнит или постоянный магнит (рис. 8.18).
Рассмотрим принцип работы синхронного двигателя (рис. 8.19). Внутри магнита N1S1 помещен магнит NS. Если магнит N1S1 вращать, то он вовлечет за собой во вращение магнит NS.



В реальном двигателе поле магнита N1S1 заменено вращающимся магнитным полем статора.
При этом частота вращения ротора n2: а) меньше частоты вращения поля? б) равна n1?
Ротор вращается синхронно с полем, т. е. со ско­ростью n=n1=60f/р. Отсюда название синхронный двигатель. Постоянная частота вращения - важное до­стоинство синхронных двигателей, так как стабильные скорости требуются для многих отраслей техники, напри­мер в автоматике и телемеханике, в авиации и судострое­нии, при записи и воспроизведении звука и т. д. Недоста­ток синхронного двигателя - трудность запуска. Чаще всего применяют асинхронный пуск синхронного двига­теля. Для этого в ротор встраивают короткозамкнутую обмотку. Во время пуска двигатель работает как асин­хронный, а затем самостоятельно синхронизируется с сетью и продолжает работать уже как синхронный.
Ротор синхронного двигателя, а вместе с ним и маг­нитный поток ротора Фр отстает от вращающегося потока статора Фс на угол α (см. рис. 8.19).
Как изменится вращающий момент, развиваемый двигателем при увеличении угла α: в) увеличится? г) уменьшится? д) не изменится?
Если напряжение сети не меняется, практически не меняется и ЭДС самоиндукции в обмотках статора, кото­рая уравновешивает напряжение. Поэтому не изменяется и магнитный поток Ф машины, создающий эту ЭДС. Магнитный поток Ф состоит из векторной суммы магнит­ных потоков Фс и Фр, сдвинутых по фазе на угол α. В результате взаимодействия Фс и Фр образуется вра­щающий момент Мвр, развиваемый двигателем. Из рис. 8.20 видно, что при увеличении а (за счет возрастания нагрузки на валу двигателя), чтобы суммарный поток Ф не изменился, должен увеличиться магнитный поток ста­тора Фс, а значит, и создающий его ток обмотки статора.

В результате с ростом нагрузки двигателя увеличиваются не только а, Фс, I, но и Мвр.
При изменении напряжения сети пропорционально ему изменяется магнитный поток Ф двигателя за счет изме­нения Фс, что приводит к пропорциональному изменению Мвр, т. е. вращающий момент синхронного двигателя пропорционален напряжению. Это выгодно отличает синхронный двигатель от асинхронного, у которого
Мвр ≡ U2.
Ротором синхронного двигателя является электро­магнит, который получает питание от источника постоян­ного тока через скользящие контакты, состоящие из медных колец и графитовых щеток. Регулируя ток ротора, называемый током возбуждения, можно изменять поток Фр, под действием которого в обмотках статора наво­дится ЭДС, уравновешивающая напряжение сети.
Может ли эта ЭДС быть больше, чем напряжение сети? — е) да; ж) нет.
Если осуществить так называемое перевозбуждение машины, когда рассматриваемая ЭДС окажется больше напряжения сети, то двигатель будет не потреблять, а выдавать в сеть реактивную мощность и, аналогично конденсатору, улучшать коэффициент мощности сети (см. § 4.9). Двигатель, работающий в режиме пере­возбуждения, называется синхронным компенса­тором. Синхронные компенсаторы имеют преимущество перед конденсаторами, поскольку, изменяя ток возбужде­ния машины, можно регулировать выдаваемую реактив­ную мощность.
Ценное свойство синхронного двигателя - возмож­ность его работы с коэффициентом мощности, равным единице, высокий КПД - делают целесообразным его применение во многих электроприводах, например для привода крупных вентиляторов, компрессоров, центро­бежных насосов и т. п., когда не требуется регулирова­ния частоты вращения и частых пусков. Мощность син­хронных двигателей колеблется в широких пределах - от нескольких ватт до сотен и тысяч киловатт.
Синхронный генератор. В генераторе происходит пре­образование механической энергии в электрическую. Может ли синхронный двигатель без изменения кон­струкции работать генератором? — з) да; и) нет.
Синхронные машины обратимы, т. е. они могут ра­ботать как двигателем, так и генератором. На рис. 8.21 показана схема трехфазного синхронного генератора. Вал 2 машины, показанный штриховой линией, соеди­нен с первичным Двигателем, который приводит генера­тор во вращение с постоянной частотой n0. Ток возбуж­дения создает магнитное поле ротора I, которое, вра­щаясь вместе с ротором, наводит в обмотках 3 статора ЭДС ЕА, ЕВ, ЕС трехфазного генератора.



От чего зависят значения этих ЭДС: к) от тока возбуждения? л) от частоты вращения ротора «о? м) от обоих факторов?
Ток возбуждения IB, поступающий в цепь ротора от источника постоянного тока, может регулироваться от нуля до некоторого максимального значения. Это позво­ляет изменять магнитный поток ротора в широких пре­делах, т. е. получать различные ЭДС статора (Е = = 4,44ωfФр). С другой стороны, из формулы (4.1) f = рn0/60; значит, ЭДС зависит также и от частоты вращения ротора.
Практически все генераторы на электрических стан­циях являются синхронными. Первичными двигателями для мощных синхронных генераторов служат гидротур­бины, паровые и газовые турбины и относительно ред­ко - двигатели внутреннего сгорания. Постоянный ток для питания обмотки возбуждения может подводиться от небольшого генератора постоянного тока - возбу­дителя (вращающегося вместе с ротором или приводным двигателем) или от полупроводниковой выпрями­тельной установки.
Мощность отечественных синхронных турбогенераторов достигает 1200 тыс. кВА.
Ответы: б, в, е, з, м.
Вопросы к главе: 1. Каковы различия и что общее в принципе действия однофаз-в кого и трехфазного асинхронных двигателей? 2. Каково назна­чение фазосмещающего элемента однофазного асинхронного двигателя? Что он собой представляет? 3. Как включить трехфазный двигатель в однофазную сеть? 4. Перечислите достоинства и недостат­ки синхронных двигателей в сравнении с асинхронными. 5. От каких факторов зависит вращающий момент синхронного двигателя? 6. Как работает синхронный компенсатор? Для чего он предназначен? 7. Как осуществляется запуск синхронного двигателя?
Задание 8
1. Изучите структурную схему главы 8 (рис. 8.22).
2. Найдите скольжение и число пар полюсов трехфазного асин­хронного двигателя, если частота вращения ротора 1440 мин-1, а ча­стота тока сети 50 Гц.
3. Скольжение трехфазного асинхронного двигателя 0,02. Найдите частоту вращения ротора и частоту тока в короткозамкнутой обмотке ротора при частоте тока сети 50 Гц и одной паре полюсов статора.
4. В паспорте трехфазного асинхронного двигателя указано номи­нальное напряжение 220/380 В. На какое напряжение рассчитана каж­дая обмотка статора? При каком линейном напряжении сети обмотки статора двигателя соединяются звездой? треугольником?

Рис. 8.22
5. Остановится или будет продолжать работать трехфазный асин­хронный двигатель при обрыве одного из линейных проводов, кото­рыми он присоединен к трехфазной сети?
6. Будет ли осуществлен запуск трехфазного асинхронного двигателя при прямом включении его в трехфазную сеть, в которой оборван один из линейных проводов?
7. Верно ли суждение, что при включении в сеть трехфазного асинхронного двигателя по схеме «звезда» пусковые токи меньше, чем при включении данного двигателя по схеме «треугольник» в ту же сеть?
8. Для трехфазного асинхронного двигателя Рном = 0,9 кВт; ηном= 0,6; cos φном= 0,7; Iп/Iном=5; nном =2900 мин-1. Найдите номинальный и пусковой токи двигателя, потребляемую им из сети мощность и номинальный момент на его валу, если двигатель включен в сеть с линейным напряжением 380 В.
9. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет номинальную мощность 4 кВт, номинальное напряжение 380 В, КПД равен 0,84, cos φном = 0,85. Найдите потребляемую двигателем из сети мощность, номинальный ток, суммарные потери в двигателе.
10. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро­тором имеет Рном Я „ом = 7,5 кВт, nном = 2900 мин-1, кратность пускового момента Мп /Мном = 1,8, способность к перегрузке Ммах /Мном = 2,2. Найдите номинальный, максимальный и пусковой моменты, номи­нальное скольжение, частоту тока в роторе при частоте тока сети 50 Гц.
11. По условию задачи 10 рассчитайте пусковой момент двигателя при условии снижения напряжения на нем на 20 % и сделайте вывод о том, возможен ли пуск двигателя при номинальной нагрузке на валу.
Сообщение8.6. ПУСК И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ток, потребляемый двигателем из сети в начальный мо­мент пуска, называется пусковым током Iп, а потреб­ляемый при номинальной нагрузке - номинальным током I ном.
Сравним эти токи: а) Iп > Iном? б) Iп < Iном? в) Iп = Iном?
Исходя из формулы (8.7), делаем вывод о том, что пусковой ток (при s=l) значительно больше номинально­го. В зависимости от конструкции двигателя пусковой ток превышает номинальный в 5-7 раз.
Пусковой ток не представляет опасности для двигате­ля, так как он непродолжителен. Однако значительный бросок тока при пуске двигателя влияет на питающую сеть, вызывая в ней резкие колебания напряжения, что отражается на работе приемников. Поэтому в большин­стве случаев прямое включение асинхронных двигателей в сеть применяют при мощности двигателя не более 15— 20 кВт, когда бросок тока при пуске относительно небольшой.
Для более мощных двигателей применяют другие спо­собы пуска, например при пониженном напряжении, что уменьшает пусковой ток. Для этих целей применяют автотрансформаторы.
Значение пускового тока двигателя можно уменьшить, изменив сопротивление обмотки ротора R2.
Как изменится пусковой ток двигателя, если увели­чить R2: г) увеличится? д) уменьшится?
Из формулы (8.7) следует, что пусковой ток двигателя, который пропорционален току ротора, может быть умень­шен путем увеличения активного сопротивления обмотки ротора на время пуска двигателя. Это осуществляют, включая в цепь ротора дополнительное регулируемое сопротивление Rп (пусковой реостат), которое по мере разгона ротора уменьшают и в конце пуска сводят к нулю (рис. 8.14). Обмотку ротора выполняют фазной, соединенной звездой.

Концы обмотки ротора выводят во внешнюю цепь через контактные кольца и щетки (см. рис. 8.11), которые на рис. 8.14 не показаны.
Применение пускового реостата позволяет также, согласно формуле (8.9), увеличить пусковой момент Мп двигателя, что важно при тяжелых условиях запуска дви­гателя (например, под нагрузкой).
А как регулировать частоту вращения двигателя? Можно ли этого достигнуть за счет изменения актив­ного сопротивления R2 в цепи ротора? - е) да; ж) нет.
По формуле (8.9) изменение R2 приводит к изменению вращающего момента и в соответствии с механической характеристикой двигателя (см. рис. 8.13) - к изменению частоты вращения ротора n2. Изменение R2 осуществляет­ся путем введения в цепь ротора регулировочного реоста­та, подобного пусковому реостату, но рассчитанного на длительный режим работы. Этот способ экономически невыгоден из-за потерь энергии на нагрев реостата. Например, при уменьшении частоты вращения ротора в два раза эти потери составляют половину мощности двигателя, что резко снижает его КПД.
Регулирование частоты вращения ротора двигателя осуществляется также путем изменения числа пар полюсов статора или изменением частоты источника.
Как изменится частота вращения двигателя при уве­личении числа пар полюсов обмотки статора: з) увеличится? и) уменьшится? Как изменится частота вращения двигателя, если увеличить частоту переменного тока, питающего дви­гатель: к) увеличится? л) уменьшится?
В соответствии с формулой (8.1) изменение числа пар полюсов дает ступенчатое регулирование частоты враще­ния ротора. Так, при частоте 50 Гц и р=1 n1= 3000 мин-1; при р = 2 n1 = 1500 мин-1; при р = 3 n1= 1000 мин-1 и т. д.
Изменение частоты переменного тока дает плавное регулирование частоты вращения ротора, но требует при­менения преобразователей частоты. В связи с бурным развитием промышленной электроники, позволяющей по­лучать мощные и простые преобразователи частоты, этот способ является перспективным.
Ответы: а, д, е, и, к.
Л 1. Почему пусковой ток асинхронного двигателя значительно г превышает его номинальный ток? 2. Какие способы пуска асинхронных двигателей вы знаете? 3. Как осуществляется на практике регулирование частоты вращения асинхронных двигателей? 4. Может ли пусковой реостат выполнять роль регулировочного реостата?

8.7. ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Принцип работы однофазного асинхронного двигате­ля, как и трехфазного, основан на использовании вра­щающегося магнитного поля (см. § 8.3).
Как создать вращающееся магнитное поле в одно­фазном двигателе? Достаточно ли для этого обмотку статора выполнить из двух частей, сдвинутых в пространстве на 90° и соединенных параллельно? - а) да; б) нет.
В соответствии с положением (1) § 8.2 для получения вращающегося магнитного поля, кроме смещения в про­странстве обмоток друг относительно друга, необходим еще сдвиг по фазе токов обмоток. Для его осуществления применяют фазосмещающий элемент, который устанавливают последовательно одной из двух обмоток статора.
Что может быть фазосмещающим элементом: в) активное сопротивление? г) индуктивность? д) емкость? е) индуктивность и емкость? ж) любой из перечисленных элементов?
На рис. 8.15 приведена схема конденсаторного одно­фазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и двумя смещенными под углом 90° обмотками А и В статора. Токи этих обмоток IА и IВ сдвинуты по фазе за счет применения конденсатора. Фазосмещающим эле­ментом может быть также активное сопротивление или индуктивность.
При обрыве цепи обмотки В (рис. 8.15) ротор дви­гателя: з) остановится? и) будет продолжать вра­щаться?
Если при работе двигателя оборвать цепь обмотки В, то магнитный поток Ф статора прекращает вращаться по отношению к статору. Но, так как ротор продолжает по инерции вращаться, то этот поток остается вращающимся по отношению к обмотке ротора и наводит в ней ЭДС, ток и собственный магнитный поток Фр. При этом, в соответ­ствии с положением (2) § 3.4, ротор стремится повернуть­ся так, чтобы его поток Фр совпадал по направлению с потоком Ф статора, как это показано на рис. 8.16. Каза­лось бы, после совпадения по направлению Ф и Фр ротор остановится.
Но Ф, изменяясь по синусоидальному закону, меняет свое направление на обратное, и ротор продолжает вращаться.
Значит, при включении в электрическую сеть дви­гателя, имеющего одну обмотку статора, произой­дет запуск двигателя? - к) да; л) нет.
Так как в этом случае магнитный поток статора по отношению к ротору не вращается, то двигатель не за­пустится. Пуск двигателя можно осуществить при помощи внешней силы, которая приведет ротор в первоначальное движение. Однако это неудобно, поэтому для пуска одно­фазных асинхронных двигателей применяют пусковую об­мотку с фазосмещающим элементом, которым чаще бы­вает активное сопротивление как более дешевое. После запуска двигателя пусковая обмотка автоматически от­ключается при помощи реле. Ввиду кратковременной работы пусковую обмотку выполняют из более тонкого провода, чем рабочую.



Однофазные асинхронные двигатели получили наи­большее распространение в бытовых приборах. Их мощность обычно не превышает 500 Вт.
В качестве однофазного можно использовать трехфаз­ный асинхронный двигатель.
Можно ли при этом обойтись без фазосмещающего элемента? — м) да; н) нет.
Для создания пускового вращающего момента в цепь одной из обмоток статора включают конденсатор (рис. 8.17) на время пуска двигателя.

Пусковую емкость при соединении обмоток статора звездой рассчитывают по формуле
С=109·Р/(314U2),
где Р - мощность двигателя, кВт; U - напряжение сети, В; С - емкость конденсатора, мкФ.
При соединении обмоток треугольником пусковая емкость в три раза больше, чем при соединении звездой. Трехфазный двигатель в однофазном режиме разви­вает мощность, составляющую 60-70 % номинальной.
Ответы: б, ж, и, л, н.

8.8. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
Синхронный двигатель. Статор синхронного двигателя устроен аналогично статору асинхронного двигателя, а ротор представляет собой электромагнит или постоянный магнит (рис. 8.18).
Рассмотрим принцип работы синхронного двигателя (рис. 8.19). Внутри магнита N1S1 помещен магнит NS. Если магнит N1S1 вращать, то он вовлечет за собой во вращение магнит NS.



В реальном двигателе поле магнита N1S1 заменено вращающимся магнитным полем статора.
При этом частота вращения ротора n2: а) меньше частоты вращения поля? б) равна n1?
Ротор вращается синхронно с полем, т. е. со ско­ростью n=n1=60f/р. Отсюда название синхронный двигатель. Постоянная частота вращения - важное до­стоинство синхронных двигателей, так как стабильные скорости требуются для многих отраслей техники, напри­мер в автоматике и телемеханике, в авиации и судострое­нии, при записи и воспроизведении звука и т. д. Недоста­ток синхронного двигателя - трудность запуска. Чаще всего применяют асинхронный пуск синхронного двига­теля. Для этого в ротор встраивают короткозамкнутую обмотку. Во время пуска двигатель работает как асин­хронный, а затем самостоятельно синхронизируется с сетью и продолжает работать уже как синхронный.
Ротор синхронного двигателя, а вместе с ним и маг­нитный поток ротора Фр отстает от вращающегося потока статора Фс на угол α (см. рис. 8.19).
Как изменится вращающий момент, развиваемый двигателем при увеличении угла α: в) увеличится? г) уменьшится? д) не изменится?
Если напряжение сети не меняется, практически не меняется и ЭДС самоиндукции в обмотках статора, кото­рая уравновешивает напряжение. Поэтому не изменяется и магнитный поток Ф машины, создающий эту ЭДС. Магнитный поток Ф состоит из векторной суммы магнит­ных потоков Фс и Фр, сдвинутых по фазе на угол α. В результате взаимодействия Фс и Фр образуется вра­щающий момент Мвр, развиваемый двигателем. Из рис. 8.20 видно, что при увеличении а (за счет возрастания нагрузки на валу двигателя), чтобы суммарный поток Ф не изменился, должен увеличиться магнитный поток ста­тора Фс, а значит, и создающий его ток обмотки статора.

В результате с ростом нагрузки двигателя увеличиваются не только а, Фс, I, но и Мвр.
При изменении напряжения сети пропорционально ему изменяется магнитный поток Ф двигателя за счет изме­нения Фс, что приводит к пропорциональному изменению Мвр, т. е. вращающий момент синхронного двигателя пропорционален напряжению. Это выгодно отличает синхронный двигатель от асинхронного, у которого
Мвр ≡ U2.
Ротором синхронного двигателя является электро­магнит, который получает питание от источника постоян­ного тока через скользящие контакты, состоящие из медных колец и графитовых щеток. Регулируя ток ротора, называемый током возбуждения, можно изменять поток Фр, под действием которого в обмотках статора наво­дится ЭДС, уравновешивающая напряжение сети.
Может ли эта ЭДС быть больше, чем напряжение сети? — е) да; ж) нет.
Если осуществить так называемое перевозбуждение машины, когда рассматриваемая ЭДС окажется больше напряжения сети, то двигатель будет не потреблять, а выдавать в сеть реактивную мощность и, аналогично конденсатору, улучшать коэффициент мощности сети (см. § 4.9). Двигатель, работающий в режиме пере­возбуждения, называется синхронным компенса­тором. Синхронные компенсаторы имеют преимущество перед конденсаторами, поскольку, изменяя ток возбужде­ния машины, можно регулировать выдаваемую реактив­ную мощность.
Ценное свойство синхронного двигателя - возмож­ность его работы с коэффициентом мощности, равным единице, высокий КПД - делают целесообразным его применение во многих электроприводах, например для привода крупных вентиляторов, компрессоров, центро­бежных насосов и т. п., когда не требуется регулирова­ния частоты вращения и частых пусков. Мощность син­хронных двигателей колеблется в широких пределах - от нескольких ватт до сотен и тысяч киловатт.
Синхронный генератор. В генераторе происходит пре­образование механической энергии в электрическую. Может ли синхронный двигатель без изменения кон­струкции работать генератором? — з) да; и) нет.
Синхронные машины обратимы, т. е. они могут ра­ботать как двигателем, так и генератором. На рис. 8.21 показана схема трехфазного синхронного генератора. Вал 2 машины, показанный штриховой линией, соеди­нен с первичным Двигателем, который приводит генера­тор во вращение с постоянной частотой n0. Ток возбуж­дения создает магнитное поле ротора I, которое, вра­щаясь вместе с ротором, наводит в обмотках 3 статора ЭДС ЕА, ЕВ, ЕС трехфазного генератора.



От чего зависят значения этих ЭДС: к) от тока возбуждения? л) от частоты вращения ротора «о? м) от обоих факторов?
Ток возбуждения IB, поступающий в цепь ротора от источника постоянного тока, может регулироваться от нуля до некоторого максимального значения. Это позво­ляет изменять магнитный поток ротора в широких пре­делах, т. е. получать различные ЭДС статора (Е = = 4,44ωfФр). С другой стороны, из формулы (4.1) f = рn0/60; значит, ЭДС зависит также и от частоты вращения ротора.
Практически все генераторы на электрических стан­циях являются синхронными. Первичными двигателями для мощных синхронных генераторов служат гидротур­бины, паровые и газовые турбины и относительно ред­ко - двигатели внутреннего сгорания. Постоянный ток для питания обмотки возбуждения может подводиться от небольшого генератора постоянного тока - возбу­дителя (вращающегося вместе с ротором или приводным двигателем) или от полупроводниковой выпрями­тельной установки.
Мощность отечественных синхронных турбогенераторов достигает 1200 тыс. кВА.
Ответы: б, в, е, з, м.
Вопросы к главе: 1. Каковы различия и что общее в принципе действия однофаз-в кого и трехфазного асинхронных двигателей? 2. Каково назна­чение фазосмещающего элемента однофазного асинхронного двигателя? Что он собой представляет? 3. Как включить трехфазный двигатель в однофазную сеть? 4. Перечислите достоинства и недостат­ки синхронных двигателей в сравнении с асинхронными. 5. От каких факторов зависит вращающий момент синхронного двигателя? 6. Как работает синхронный компенсатор? Для чего он предназначен? 7. Как осуществляется запуск синхронного двигателя?
Задание 8
1. Изучите структурную схему главы 8 (рис. 8.22).
2. Найдите скольжение и число пар полюсов трехфазного асин­хронного двигателя, если частота вращения ротора 1440 мин-1, а ча­стота тока сети 50 Гц.
3. Скольжение трехфазного асинхронного двигателя 0,02. Найдите частоту вращения ротора и частоту тока в короткозамкнутой обмотке ротора при частоте тока сети 50 Гц и одной паре полюсов статора.
4. В паспорте трехфазного асинхронного двигателя указано номи­нальное напряжение 220/380 В. На какое напряжение рассчитана каж­дая обмотка статора? При каком линейном напряжении сети обмотки статора двигателя соединяются звездой? треугольником?

Рис. 8.22
5. Остановится или будет продолжать работать трехфазный асин­хронный двигатель при обрыве одного из линейных проводов, кото­рыми он присоединен к трехфазной сети?
6. Будет ли осуществлен запуск трехфазного асинхронного двигателя при прямом включении его в трехфазную сеть, в которой оборван один из линейных проводов?
7. Верно ли суждение, что при включении в сеть трехфазного асинхронного двигателя по схеме «звезда» пусковые токи меньше, чем при включении данного двигателя по схеме «треугольник» в ту же сеть?
8. Для трехфазного асинхронного двигателя Рном = 0,9 кВт; ηном= 0,6; cos φном= 0,7; Iп/Iном=5; nном =2900 мин-1. Найдите номинальный и пусковой токи двигателя, потребляемую им из сети мощность и номинальный момент на его валу, если двигатель включен в сеть с линейным напряжением 380 В.
9. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет номинальную мощность 4 кВт, номинальное напряжение 380 В, КПД равен 0,84, cos φном = 0,85. Найдите потребляемую двигателем из сети мощность, номинальный ток, суммарные потери в двигателе.
10. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро­тором имеет Рном Я „ом = 7,5 кВт, nном = 2900 мин-1, кратность пускового момента Мп /Мном = 1,8, способность к перегрузке Ммах /Мном = 2,2. Найдите номинальный, максимальный и пусковой моменты, номи­нальное скольжение, частоту тока в роторе при частоте тока сети 50 Гц.
11. По условию задачи 10 рассчитайте пусковой момент двигателя при условии снижения напряжения на нем на 20 % и сделайте вывод о том, возможен ли пуск двигателя при номинальной нагрузке на валу.